dado73 ha scritto:Sto installando una linea dedicata con cavo schermato da 4 mmq, e vorrei poterla interrompere per isolare l'impianto senza dover staccare la ciabatta dalla presa. Escludendo l'interruttore da parete, per ovvie ragioni di affidabilità dei contatti, la prima soluzione che mi viene in mente é il classico sezionatore, ma che mi risulti esiste solamente da guida din, e quindi poco estetico per un'installazione in salotto. Se qualcuno é a conoscenza di una alternativa meno volgare mi faccia sapere. Quella a cui avrei pensato io è di mettere al posto un teleruttore, che avrebbe la possibilità di essere installato in un luogo non in vista; poi piazzerei in posizione comoda e in vista un semplice interruttore per poterlo comandare. Ci vedete qualche contro indicazione ?
Inoltre ritenete ci sia qualche motivo per dover mettere un differenziale/magnetotermico dedicato solo a questa linea (e quindi in parallelo a quello dell'impianto di casa) oppure posso attaccarmi direttamente a quello dell'impianto di casa.
Grazie
Ciao forse dovresti spiegare meglio come è stata realizzata questa linea dedicata.
Da quale punto è stata derivata? Dal contatore? Dal quadro generale dell'appartamento (se si sotto che tipo di interruttore)? Da una scatola di derivazione?
Questo per inquadrare meglio la situazione.
Ti faccio presente che ogni linea elettrica deve essere sempre interrotta e soprattutto protetta dalle sovracorrenti (sovraccarichi e corto circuiti) nonchè protetta dalle correnti di dispersione differenziale.
Questo comporta che la linea stessa si trovi derivata da opportuno interruttore magnetotermico differenziale oppure da più dispositivi che in serie possano ottemperare allo stesso tipo di protezione. (es. differenziale puro + magnetotermico)
Ricordati che tale dispositivo deve anche essere coordinato con la sezione derivata.
Una qualsiasi installazione a regola d'arte prevede che la linea rispetti almeno le cose che ti ho detto.
Per uso HI-FI sarebbe opportuno che la stessa avesse origine direttamente dopo il punto di consegna ENEL (il contatore) oppure se non possibile perlomeno dal quadro elettrico della casa.
in questo caso puoi realizzare il sezionamento con apposito interruttore che farai installare dentro il quadro.
L'interruzione puoi anche effettuarla con il teleruttore ma non capisco perchè complicarsi la vita con il circuito ausiliario e quindi con i due conduttori in più che dovrai portarti a spasso nell'impianto fino al punto dove vorrai far installare il pulsante che dovrai premere per sezionare la linea.
Ciao
P.S. L'interruttore da parete se intendi quelli che vengono utilizzati per accendere la lampadina nella stanza non sono adatti per questo utilizzo per una serie di motivi come ad esempio il fatto che sono nati per interrompere un circuito luce e non hanno la funzione di "sezionare" ne "proteggere" la linea.
Potresti però far installare un interruttore simile chiamato "bipolare" magari in esecuzione da "esterno" posato in una apposita scatolina.
Tutto però dipende come ti ho scritto all'inizio da dove derivi questa linea ... il resto poi viene di conseguenza sempre nel rispetto della normativa vigente ;)